Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів - Будівельний форум

  1. Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів Для раннього виявлення пожежі на більшості...
  2. Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів
  3. Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів
  4. Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів

Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів

Для раннього виявлення пожежі на більшості об'єктів встановлюються системи пожежної сигналізації, що використовують точкові димові пожежні сповіщувачі. Вони, як і всі системи пожежної сигналізації, потребують сучасному технічному обслуговуванні. З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи? Правилами пожежної безпеки в Російській Федерації (ППБ-01-03) п.96 пропонується проведення обов'язкового технічного обслуговування систем пожежної сигналізації. Роботи з технічного обслуговування проводяться згідно керівному документу РД 25.964-90, який встановлює вимоги до організації і порядку проведення робіт. Типові регламенти та періодичність технічного обслуговування визначені РД 009-01-96. Також важливі вимоги заводів-виготовлювачів обладнання по періодичності і обсягу обслуговування, з урахуванням яких коригуються типові регламенти під конкретний об'єкт.

Типовими регламентними роботами з обслуговування димових пожежних сповіщувачів є:

  • - Зовнішній огляд на відсутність механічних пошкоджень, бруду, міцності кріплень і т.д. - щомісяця

  • - Контроль робочого стану, справності світлової індикації - щомісяця

  • - Профілактичні роботи (очищення, продування, протяжка) - раз в 6 місяців

- Перевірка працездатності - раз в 6 місяців

Види сповіщувачів. Приписи з обслуговування Точкові димові пожежні сповіщувачі можуть бути граничними (наприклад ІП212-41М) і адресно-аналоговими (наприклад ДІП-34А - вітчизняний, Simplex 4098-9714 - імпортний). Види сповіщувачів Граничний сповіщувач виявляє наявність диму в своїй димової камері і коли концентрація диму перевищить певний поріг сповіщувач змінює свої електричні характеристики за якими контрольний прилад визначає, що сталося задимлення. Адресно-аналогові димові пожежні сповіщувачі постійно опитуються контрольним приладом і в реальному часі передають йому повідомлення про свій стан: справності, ступеня забрудненості, пожежної ситуації. Також в разі застосування адресно-аналогових систем можливо організувати попередні повідомлення на ранніх стадіях задимлення - «предпожар». Принцип дії оптико-електронних димових сповіщувачів заснований на відображенні світлового потоку від частинок диму, в результаті чого відбите світло потрапляє на чутливий елемент сповіщувача. Так як датчик визначає задимлення по збільшується світлового потоку, то на його роботу може вплинути і зовнішнє освітлення і сторонні предмети і дрібні комахи і пил скупчилася в димовій камері. Для того щоб виключити зовнішні впливи на сповіщувачі одночасно забезпечуючи хорошу вентиляцію виробникам доводиться ретельно опрацьовувати геометрію внутрішньої поверхні димової камери за допомогою математичного моделювання та натурних випробувань. Димова камера сучасних сповіщувачів являє собою пластикову конструкцію складної геометричної форми. Для виключення помилкових спрацьовувань і підтримки справного стану димових пожежних сповіщувачів необхідно проводити регулярні операції з технічного обслуговування датчиків.

Вітчизняні виробники порогових димових пожежних сповіщувачів в більшості своїй вказують проводити продування оптичної системи сповіщувача не рідше одного разу в шість місяців. Виходячи з цього на об'єкті обладнаному системою пожежної сигналізації із застосуванням граничних сповіщувачів необхідно за шість місяців провести очистку всіх пожежних сповіщувачів.

Якщо на об'єкті застосовуються адресно-аналогові сповіщувачі, то можливо здійснювати контроль ступеня їх забруднення з контрольного приладу, таким чином виявляючи найбільш забруднені з них і своєчасно приймати рішення про їх очищення. Багато фахівців відзначають той факт, що в цьому випадку можна заощадити на технічному обслуговуванні, збільшивши міжсервісний інтервали. Однак практика показує, що далеко не завжди можна покластися на автоматику. Крім того на багатьох об'єктах на базі пожежної сигналізації здійснена автоматизація систем протипожежного захисту та помилкове спрацьовування системи з ініціалізацією всього алгоритму управління будівлею просто неприпустимо. Тому роботи з очищення адресно-аналогових сповіщувачів рекомендується проводити з періодичністю не рідше одного разу на рік.

В інструкціях з технічного обслуговування вітчизняні виробники вказують, що для очищення датчика досить продути його стисненим повітрям з усіх боків. Але пил накопичується не тільки зовні, але і всередині сповіщувача. Саме пил накопичилася всередині димової камери може викликати його помилкове спрацьовування. Продувкою сповіщувача зовні, як показує практика, важко добитися потрібного ступеня чистоти димової камери. Тому щоб якісно очистити димовий сповіщувач, його потрібно розібрати і очистити його елементи зсередини. На жаль вітчизняні виробники пожежних сповіщувачів мало дбають про простоті його обслуговування. Сповіщувачі незручно розбираються, димова камера, як правило, жорстко закріплена і не знімається. Імпортні виробники, навпаки, намагаються спростити і полегшити процес обслуговування своїх сповіщувачів. У деяких датчиках можлива заміна димової камери цілком.

Інструкція

Розглянемо на прикладі датчика Simplex 4098-9714 які потрібно провести операції для очищення сповіщувача від накопичених забруднень.

1.Снімаем датчик з базового підстави шляхом повороту на невеликий кут проти годинникової стрілки.

2. Для зняття кришки необхідно натиснути на засувки по периметру кришки сповіщувача (всього 4 штуки). Коли всі засувки вийдуть із зачеплення, необхідно потягнути кришку на себе і зняти її. 2

3.Потім знімаємо димову камеру

Потім знімаємо димову камеру

4. На малюнку 4 зображено розібраний сповіщувач. Тепер необхідно його очистити. 4 5. За допомогою сухої кисті очищаємо внутрішню поверхню димової камери. Так само очищаємо сам сповіщувач зсередини.
6. Для видалення залишилися забруднень продуваємо сповіщувач і димову камеру стисненим повітрям.

7.Далее потрібно зібрати сповіщувач в зворотному порядку і встановити в базу. Для полегшення правильної установки сповіщувача в базу виробники передбачають спеціальні мітки або пази. Після цього необхідно перевірити працездатність сповіщувача.

Подібним чином здійснюється чистка інших димових оптико-електронних пожежних сповіщувачів.

Вартість сервісних робіт Вартість робіт з технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації формується з використанням спеціальних прейскурантів і цінників. Основним параметром для складання розрахунків є кількість і типи обладнання, яке змонтовано на об'єкті. Для укрупненої оцінки вартості робіт можна використовувати загальну площа такого пожежною сигналізацією об'єкта. Для малих об'єктів (до 1000 кв.м) це 75-95 рублів з урахуванням ПДВ за метр квадратний на рік, для середніх об'єктів (1000-5000 кв.м) - 50-65 рублів. При цьому мінімальна сума договору складає близько 3500 рублів з урахуванням ПДВ за разове обслуговування (щомісячне або щоквартальне). Для великих об'єктів розрахунок ведеться за окремими методиками. Система автоматичної пожежної сигналізації є ефективним засобом виявлення загорянь, а застосування в ній димових сповіщувачів дозволяє виявити осередок загоряння на ранній стадії його виникнення. Від працездатності димових датчиків і системи пожежної сигналізації в цілому часто залежать життя людей і наше завдання забезпечити надійне функціонування автоматичних систем протипожежного захисту. Тому, незважаючи на видиму простоту операцій з технічного обслуговування димових датчиків рекомендуємо дотримуючись вимог діючих норм звертатися до спеціалізованих ліцензованих організацій.

Автор статті: Головний інженер ТОВ «Альянс« Комплексна безпека »Чернявський Сергій Броніславович, e-mail: [email protected]

Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів

Для раннього виявлення пожежі на більшості об'єктів встановлюються системи пожежної сигналізації, що використовують точкові димові пожежні сповіщувачі. Вони, як і всі системи пожежної сигналізації, потребують сучасному технічному обслуговуванні. З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи? Правилами пожежної безпеки в Російській Федерації (ППБ-01-03) п.96 пропонується проведення обов'язкового технічного обслуговування систем пожежної сигналізації. Роботи з технічного обслуговування проводяться згідно керівному документу РД 25.964-90, який встановлює вимоги до організації і порядку проведення робіт. Типові регламенти та періодичність технічного обслуговування визначені РД 009-01-96. Також важливі вимоги заводів-виготовлювачів обладнання по періодичності і обсягу обслуговування, з урахуванням яких коригуються типові регламенти під конкретний об'єкт.

Типовими регламентними роботами з обслуговування димових пожежних сповіщувачів є:

  • - Зовнішній огляд на відсутність механічних пошкоджень, бруду, міцності кріплень і т.д. - щомісяця

  • - Контроль робочого стану, справності світлової індикації - щомісяця

  • - Профілактичні роботи (очищення, продування, протяжка) - раз в 6 місяців

- Перевірка працездатності - раз в 6 місяців

Види сповіщувачів. Приписи з обслуговування Точкові димові пожежні сповіщувачі можуть бути граничними (наприклад ІП212-41М) і адресно-аналоговими (наприклад ДІП-34А - вітчизняний, Simplex 4098-9714 - імпортний). Види сповіщувачів Граничний сповіщувач виявляє наявність диму в своїй димової камері і коли концентрація диму перевищить певний поріг сповіщувач змінює свої електричні характеристики за якими контрольний прилад визначає, що сталося задимлення. Адресно-аналогові димові пожежні сповіщувачі постійно опитуються контрольним приладом і в реальному часі передають йому повідомлення про свій стан: справності, ступеня забрудненості, пожежної ситуації. Також в разі застосування адресно-аналогових систем можливо організувати попередні повідомлення на ранніх стадіях задимлення - «предпожар». Принцип дії оптико-електронних димових сповіщувачів заснований на відображенні світлового потоку від частинок диму, в результаті чого відбите світло потрапляє на чутливий елемент сповіщувача. Так як датчик визначає задимлення по збільшується світлового потоку, то на його роботу може вплинути і зовнішнє освітлення і сторонні предмети і дрібні комахи і пил скупчилася в димовій камері. Для того щоб виключити зовнішні впливи на сповіщувачі одночасно забезпечуючи хорошу вентиляцію виробникам доводиться ретельно опрацьовувати геометрію внутрішньої поверхні димової камери за допомогою математичного моделювання та натурних випробувань. Димова камера сучасних сповіщувачів являє собою пластикову конструкцію складної геометричної форми. Для виключення помилкових спрацьовувань і підтримки справного стану димових пожежних сповіщувачів необхідно проводити регулярні операції з технічного обслуговування датчиків.

Вітчизняні виробники порогових димових пожежних сповіщувачів в більшості своїй вказують проводити продування оптичної системи сповіщувача не рідше одного разу в шість місяців. Виходячи з цього на об'єкті обладнаному системою пожежної сигналізації із застосуванням граничних сповіщувачів необхідно за шість місяців провести очистку всіх пожежних сповіщувачів.

Якщо на об'єкті застосовуються адресно-аналогові сповіщувачі, то можливо здійснювати контроль ступеня їх забруднення з контрольного приладу, таким чином виявляючи найбільш забруднені з них і своєчасно приймати рішення про їх очищення. Багато фахівців відзначають той факт, що в цьому випадку можна заощадити на технічному обслуговуванні, збільшивши міжсервісний інтервали. Однак практика показує, що далеко не завжди можна покластися на автоматику. Крім того на багатьох об'єктах на базі пожежної сигналізації здійснена автоматизація систем протипожежного захисту та помилкове спрацьовування системи з ініціалізацією всього алгоритму управління будівлею просто неприпустимо. Тому роботи з очищення адресно-аналогових сповіщувачів рекомендується проводити з періодичністю не рідше одного разу на рік.

В інструкціях з технічного обслуговування вітчизняні виробники вказують, що для очищення датчика досить продути його стисненим повітрям з усіх боків. Але пил накопичується не тільки зовні, але і всередині сповіщувача. Саме пил накопичилася всередині димової камери може викликати його помилкове спрацьовування. Продувкою сповіщувача зовні, як показує практика, важко добитися потрібного ступеня чистоти димової камери. Тому щоб якісно очистити димовий сповіщувач, його потрібно розібрати і очистити його елементи зсередини. На жаль вітчизняні виробники пожежних сповіщувачів мало дбають про простоті його обслуговування. Сповіщувачі незручно розбираються, димова камера, як правило, жорстко закріплена і не знімається. Імпортні виробники, навпаки, намагаються спростити і полегшити процес обслуговування своїх сповіщувачів. У деяких датчиках можлива заміна димової камери цілком.

Інструкція

Розглянемо на прикладі датчика Simplex 4098-9714 які потрібно провести операції для очищення сповіщувача від накопичених забруднень.

1.Снімаем датчик з базового підстави шляхом повороту на невеликий кут проти годинникової стрілки.

2. Для зняття кришки необхідно натиснути на засувки по периметру кришки сповіщувача (всього 4 штуки). Коли всі засувки вийдуть із зачеплення, необхідно потягнути кришку на себе і зняти її. 2

3.Потім знімаємо димову камеру

Потім знімаємо димову камеру

4. На малюнку 4 зображено розібраний сповіщувач. Тепер необхідно його очистити. 4 5. За допомогою сухої кисті очищаємо внутрішню поверхню димової камери. Так само очищаємо сам сповіщувач зсередини.
6. Для видалення залишилися забруднень продуваємо сповіщувач і димову камеру стисненим повітрям.

7.Далее потрібно зібрати сповіщувач в зворотному порядку і встановити в базу. Для полегшення правильної установки сповіщувача в базу виробники передбачають спеціальні мітки або пази. Після цього необхідно перевірити працездатність сповіщувача.

Подібним чином здійснюється чистка інших димових оптико-електронних пожежних сповіщувачів.

Вартість сервісних робіт Вартість робіт з технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації формується з використанням спеціальних прейскурантів і цінників. Основним параметром для складання розрахунків є кількість і типи обладнання, яке змонтовано на об'єкті. Для укрупненої оцінки вартості робіт можна використовувати загальну площа такого пожежною сигналізацією об'єкта. Для малих об'єктів (до 1000 кв.м) це 75-95 рублів з урахуванням ПДВ за метр квадратний на рік, для середніх об'єктів (1000-5000 кв.м) - 50-65 рублів. При цьому мінімальна сума договору складає близько 3500 рублів з урахуванням ПДВ за разове обслуговування (щомісячне або щоквартальне). Для великих об'єктів розрахунок ведеться за окремими методиками. Система автоматичної пожежної сигналізації є ефективним засобом виявлення загорянь, а застосування в ній димових сповіщувачів дозволяє виявити осередок загоряння на ранній стадії його виникнення. Від працездатності димових датчиків і системи пожежної сигналізації в цілому часто залежать життя людей і наше завдання забезпечити надійне функціонування автоматичних систем протипожежного захисту. Тому, незважаючи на видиму простоту операцій з технічного обслуговування димових датчиків рекомендуємо дотримуючись вимог діючих норм звертатися до спеціалізованих ліцензованих організацій.

Автор статті: Головний інженер ТОВ «Альянс« Комплексна безпека »Чернявський Сергій Броніславович, e-mail: [email protected]

Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів

Для раннього виявлення пожежі на більшості об'єктів встановлюються системи пожежної сигналізації, що використовують точкові димові пожежні сповіщувачі. Вони, як і всі системи пожежної сигналізації, потребують сучасному технічному обслуговуванні. З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи? Правилами пожежної безпеки в Російській Федерації (ППБ-01-03) п.96 пропонується проведення обов'язкового технічного обслуговування систем пожежної сигналізації. Роботи з технічного обслуговування проводяться згідно керівному документу РД 25.964-90, який встановлює вимоги до організації і порядку проведення робіт. Типові регламенти та періодичність технічного обслуговування визначені РД 009-01-96. Також важливі вимоги заводів-виготовлювачів обладнання по періодичності і обсягу обслуговування, з урахуванням яких коригуються типові регламенти під конкретний об'єкт.

Типовими регламентними роботами з обслуговування димових пожежних сповіщувачів є:

  • - Зовнішній огляд на відсутність механічних пошкоджень, бруду, міцності кріплень і т.д. - щомісяця

  • - Контроль робочого стану, справності світлової індикації - щомісяця

  • - Профілактичні роботи (очищення, продування, протяжка) - раз в 6 місяців

- Перевірка працездатності - раз в 6 місяців

Види сповіщувачів. Приписи з обслуговування Точкові димові пожежні сповіщувачі можуть бути граничними (наприклад ІП212-41М) і адресно-аналоговими (наприклад ДІП-34А - вітчизняний, Simplex 4098-9714 - імпортний). Види сповіщувачів Граничний сповіщувач виявляє наявність диму в своїй димової камері і коли концентрація диму перевищить певний поріг сповіщувач змінює свої електричні характеристики за якими контрольний прилад визначає, що сталося задимлення. Адресно-аналогові димові пожежні сповіщувачі постійно опитуються контрольним приладом і в реальному часі передають йому повідомлення про свій стан: справності, ступеня забрудненості, пожежної ситуації. Також в разі застосування адресно-аналогових систем можливо організувати попередні повідомлення на ранніх стадіях задимлення - «предпожар». Принцип дії оптико-електронних димових сповіщувачів заснований на відображенні світлового потоку від частинок диму, в результаті чого відбите світло потрапляє на чутливий елемент сповіщувача. Так як датчик визначає задимлення по збільшується світлового потоку, то на його роботу може вплинути і зовнішнє освітлення і сторонні предмети і дрібні комахи і пил скупчилася в димовій камері. Для того щоб виключити зовнішні впливи на сповіщувачі одночасно забезпечуючи хорошу вентиляцію виробникам доводиться ретельно опрацьовувати геометрію внутрішньої поверхні димової камери за допомогою математичного моделювання та натурних випробувань. Димова камера сучасних сповіщувачів являє собою пластикову конструкцію складної геометричної форми. Для виключення помилкових спрацьовувань і підтримки справного стану димових пожежних сповіщувачів необхідно проводити регулярні операції з технічного обслуговування датчиків.

Вітчизняні виробники порогових димових пожежних сповіщувачів в більшості своїй вказують проводити продування оптичної системи сповіщувача не рідше одного разу в шість місяців. Виходячи з цього на об'єкті обладнаному системою пожежної сигналізації із застосуванням граничних сповіщувачів необхідно за шість місяців провести очистку всіх пожежних сповіщувачів.

Якщо на об'єкті застосовуються адресно-аналогові сповіщувачі, то можливо здійснювати контроль ступеня їх забруднення з контрольного приладу, таким чином виявляючи найбільш забруднені з них і своєчасно приймати рішення про їх очищення. Багато фахівців відзначають той факт, що в цьому випадку можна заощадити на технічному обслуговуванні, збільшивши міжсервісний інтервали. Однак практика показує, що далеко не завжди можна покластися на автоматику. Крім того на багатьох об'єктах на базі пожежної сигналізації здійснена автоматизація систем протипожежного захисту та помилкове спрацьовування системи з ініціалізацією всього алгоритму управління будівлею просто неприпустимо. Тому роботи з очищення адресно-аналогових сповіщувачів рекомендується проводити з періодичністю не рідше одного разу на рік.

В інструкціях з технічного обслуговування вітчизняні виробники вказують, що для очищення датчика досить продути його стисненим повітрям з усіх боків. Але пил накопичується не тільки зовні, але і всередині сповіщувача. Саме пил накопичилася всередині димової камери може викликати його помилкове спрацьовування. Продувкою сповіщувача зовні, як показує практика, важко добитися потрібного ступеня чистоти димової камери. Тому щоб якісно очистити димовий сповіщувач, його потрібно розібрати і очистити його елементи зсередини. На жаль вітчизняні виробники пожежних сповіщувачів мало дбають про простоті його обслуговування. Сповіщувачі незручно розбираються, димова камера, як правило, жорстко закріплена і не знімається. Імпортні виробники, навпаки, намагаються спростити і полегшити процес обслуговування своїх сповіщувачів. У деяких датчиках можлива заміна димової камери цілком.

Інструкція

Розглянемо на прикладі датчика Simplex 4098-9714 які потрібно провести операції для очищення сповіщувача від накопичених забруднень.

1.Снімаем датчик з базового підстави шляхом повороту на невеликий кут проти годинникової стрілки.

2. Для зняття кришки необхідно натиснути на засувки по периметру кришки сповіщувача (всього 4 штуки). Коли всі засувки вийдуть із зачеплення, необхідно потягнути кришку на себе і зняти її. 2

3.Потім знімаємо димову камеру

Потім знімаємо димову камеру

4. На малюнку 4 зображено розібраний сповіщувач. Тепер необхідно його очистити. 4 5. За допомогою сухої кисті очищаємо внутрішню поверхню димової камери. Так само очищаємо сам сповіщувач зсередини.
6. Для видалення залишилися забруднень продуваємо сповіщувач і димову камеру стисненим повітрям.

7.Далее потрібно зібрати сповіщувач в зворотному порядку і встановити в базу. Для полегшення правильної установки сповіщувача в базу виробники передбачають спеціальні мітки або пази. Після цього необхідно перевірити працездатність сповіщувача.

Подібним чином здійснюється чистка інших димових оптико-електронних пожежних сповіщувачів.

Вартість сервісних робіт Вартість робіт з технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації формується з використанням спеціальних прейскурантів і цінників. Основним параметром для складання розрахунків є кількість і типи обладнання, яке змонтовано на об'єкті. Для укрупненої оцінки вартості робіт можна використовувати загальну площа такого пожежною сигналізацією об'єкта. Для малих об'єктів (до 1000 кв.м) це 75-95 рублів з урахуванням ПДВ за метр квадратний на рік, для середніх об'єктів (1000-5000 кв.м) - 50-65 рублів. При цьому мінімальна сума договору складає близько 3500 рублів з урахуванням ПДВ за разове обслуговування (щомісячне або щоквартальне). Для великих об'єктів розрахунок ведеться за окремими методиками. Система автоматичної пожежної сигналізації є ефективним засобом виявлення загорянь, а застосування в ній димових сповіщувачів дозволяє виявити осередок загоряння на ранній стадії його виникнення. Від працездатності димових датчиків і системи пожежної сигналізації в цілому часто залежать життя людей і наше завдання забезпечити надійне функціонування автоматичних систем протипожежного захисту. Тому, незважаючи на видиму простоту операцій з технічного обслуговування димових датчиків рекомендуємо дотримуючись вимог діючих норм звертатися до спеціалізованих ліцензованих організацій.

Автор статті: Головний інженер ТОВ «Альянс« Комплексна безпека »Чернявський Сергій Броніславович, e-mail: [email protected]

Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів

Для раннього виявлення пожежі на більшості об'єктів встановлюються системи пожежної сигналізації, що використовують точкові димові пожежні сповіщувачі. Вони, як і всі системи пожежної сигналізації, потребують сучасному технічному обслуговуванні. З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи? Правилами пожежної безпеки в Російській Федерації (ППБ-01-03) п.96 пропонується проведення обов'язкового технічного обслуговування систем пожежної сигналізації. Роботи з технічного обслуговування проводяться згідно керівному документу РД 25.964-90, який встановлює вимоги до організації і порядку проведення робіт. Типові регламенти та періодичність технічного обслуговування визначені РД 009-01-96. Також важливі вимоги заводів-виготовлювачів обладнання по періодичності і обсягу обслуговування, з урахуванням яких коригуються типові регламенти під конкретний об'єкт.

Типовими регламентними роботами з обслуговування димових пожежних сповіщувачів є:

  • - Зовнішній огляд на відсутність механічних пошкоджень, бруду, міцності кріплень і т.д. - щомісяця

  • - Контроль робочого стану, справності світлової індикації - щомісяця

  • - Профілактичні роботи (очищення, продування, протяжка) - раз в 6 місяців

- Перевірка працездатності - раз в 6 місяців

Види сповіщувачів. Приписи з обслуговування Точкові димові пожежні сповіщувачі можуть бути граничними (наприклад ІП212-41М) і адресно-аналоговими (наприклад ДІП-34А - вітчизняний, Simplex 4098-9714 - імпортний). Види сповіщувачів Граничний сповіщувач виявляє наявність диму в своїй димової камері і коли концентрація диму перевищить певний поріг сповіщувач змінює свої електричні характеристики за якими контрольний прилад визначає, що сталося задимлення. Адресно-аналогові димові пожежні сповіщувачі постійно опитуються контрольним приладом і в реальному часі передають йому повідомлення про свій стан: справності, ступеня забрудненості, пожежної ситуації. Також в разі застосування адресно-аналогових систем можливо організувати попередні повідомлення на ранніх стадіях задимлення - «предпожар». Принцип дії оптико-електронних димових сповіщувачів заснований на відображенні світлового потоку від частинок диму, в результаті чого відбите світло потрапляє на чутливий елемент сповіщувача. Так як датчик визначає задимлення по збільшується світлового потоку, то на його роботу може вплинути і зовнішнє освітлення і сторонні предмети і дрібні комахи і пил скупчилася в димовій камері. Для того щоб виключити зовнішні впливи на сповіщувачі одночасно забезпечуючи хорошу вентиляцію виробникам доводиться ретельно опрацьовувати геометрію внутрішньої поверхні димової камери за допомогою математичного моделювання та натурних випробувань. Димова камера сучасних сповіщувачів являє собою пластикову конструкцію складної геометричної форми. Для виключення помилкових спрацьовувань і підтримки справного стану димових пожежних сповіщувачів необхідно проводити регулярні операції з технічного обслуговування датчиків.

Вітчизняні виробники порогових димових пожежних сповіщувачів в більшості своїй вказують проводити продування оптичної системи сповіщувача не рідше одного разу в шість місяців. Виходячи з цього на об'єкті обладнаному системою пожежної сигналізації із застосуванням граничних сповіщувачів необхідно за шість місяців провести очистку всіх пожежних сповіщувачів.

Якщо на об'єкті застосовуються адресно-аналогові сповіщувачі, то можливо здійснювати контроль ступеня їх забруднення з контрольного приладу, таким чином виявляючи найбільш забруднені з них і своєчасно приймати рішення про їх очищення. Багато фахівців відзначають той факт, що в цьому випадку можна заощадити на технічному обслуговуванні, збільшивши міжсервісний інтервали. Однак практика показує, що далеко не завжди можна покластися на автоматику. Крім того на багатьох об'єктах на базі пожежної сигналізації здійснена автоматизація систем протипожежного захисту та помилкове спрацьовування системи з ініціалізацією всього алгоритму управління будівлею просто неприпустимо. Тому роботи з очищення адресно-аналогових сповіщувачів рекомендується проводити з періодичністю не рідше одного разу на рік.

В інструкціях з технічного обслуговування вітчизняні виробники вказують, що для очищення датчика досить продути його стисненим повітрям з усіх боків. Але пил накопичується не тільки зовні, але і всередині сповіщувача. Саме пил накопичилася всередині димової камери може викликати його помилкове спрацьовування. Продувкою сповіщувача зовні, як показує практика, важко добитися потрібного ступеня чистоти димової камери. Тому щоб якісно очистити димовий сповіщувач, його потрібно розібрати і очистити його елементи зсередини. На жаль вітчизняні виробники пожежних сповіщувачів мало дбають про простоті його обслуговування. Сповіщувачі незручно розбираються, димова камера, як правило, жорстко закріплена і не знімається. Імпортні виробники, навпаки, намагаються спростити і полегшити процес обслуговування своїх сповіщувачів. У деяких датчиках можлива заміна димової камери цілком.

Інструкція

Розглянемо на прикладі датчика Simplex 4098-9714 які потрібно провести операції для очищення сповіщувача від накопичених забруднень.

1.Снімаем датчик з базового підстави шляхом повороту на невеликий кут проти годинникової стрілки.

2. Для зняття кришки необхідно натиснути на засувки по периметру кришки сповіщувача (всього 4 штуки). Коли всі засувки вийдуть із зачеплення, необхідно потягнути кришку на себе і зняти її. 2

3.Потім знімаємо димову камеру

Потім знімаємо димову камеру

4. На малюнку 4 зображено розібраний сповіщувач. Тепер необхідно його очистити. 4 5. За допомогою сухої кисті очищаємо внутрішню поверхню димової камери. Так само очищаємо сам сповіщувач зсередини.
6. Для видалення залишилися забруднень продуваємо сповіщувач і димову камеру стисненим повітрям.

7.Далее потрібно зібрати сповіщувач в зворотному порядку і встановити в базу. Для полегшення правильної установки сповіщувача в базу виробники передбачають спеціальні мітки або пази. Після цього необхідно перевірити працездатність сповіщувача.

Подібним чином здійснюється чистка інших димових оптико-електронних пожежних сповіщувачів.

Вартість сервісних робіт Вартість робіт з технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації формується з використанням спеціальних прейскурантів і цінників. Основним параметром для складання розрахунків є кількість і типи обладнання, яке змонтовано на об'єкті. Для укрупненої оцінки вартості робіт можна використовувати загальну площа такого пожежною сигналізацією об'єкта. Для малих об'єктів (до 1000 кв.м) це 75-95 рублів з урахуванням ПДВ за метр квадратний на рік, для середніх об'єктів (1000-5000 кв.м) - 50-65 рублів. При цьому мінімальна сума договору складає близько 3500 рублів з урахуванням ПДВ за разове обслуговування (щомісячне або щоквартальне). Для великих об'єктів розрахунок ведеться за окремими методиками. Система автоматичної пожежної сигналізації є ефективним засобом виявлення загорянь, а застосування в ній димових сповіщувачів дозволяє виявити осередок загоряння на ранній стадії його виникнення. Від працездатності димових датчиків і системи пожежної сигналізації в цілому часто залежать життя людей і наше завдання забезпечити надійне функціонування автоматичних систем протипожежного захисту. Тому, незважаючи на видиму простоту операцій з технічного обслуговування димових датчиків рекомендуємо дотримуючись вимог діючих норм звертатися до спеціалізованих ліцензованих організацій.

Автор статті: Головний інженер ТОВ «Альянс« Комплексна безпека »Чернявський Сергій Броніславович, e-mail: [email protected]

Стаття про обслуговування димових пожежних сповіщувачів

Для раннього виявлення пожежі на більшості об'єктів встановлюються системи пожежної сигналізації, що використовують точкові димові пожежні сповіщувачі. Вони, як і всі системи пожежної сигналізації, потребують сучасному технічному обслуговуванні. З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи? Правилами пожежної безпеки в Російській Федерації (ППБ-01-03) п.96 пропонується проведення обов'язкового технічного обслуговування систем пожежної сигналізації. Роботи з технічного обслуговування проводяться згідно керівному документу РД 25.964-90, який встановлює вимоги до організації і порядку проведення робіт. Типові регламенти та періодичність технічного обслуговування визначені РД 009-01-96. Також важливі вимоги заводів-виготовлювачів обладнання по періодичності і обсягу обслуговування, з урахуванням яких коригуються типові регламенти під конкретний об'єкт.

Типовими регламентними роботами з обслуговування димових пожежних сповіщувачів є:

  • - Зовнішній огляд на відсутність механічних пошкоджень, бруду, міцності кріплень і т.д. - щомісяця

  • - Контроль робочого стану, справності світлової індикації - щомісяця

  • - Профілактичні роботи (очищення, продування, протяжка) - раз в 6 місяців

- Перевірка працездатності - раз в 6 місяців

Види сповіщувачів. Приписи з обслуговування Точкові димові пожежні сповіщувачі можуть бути граничними (наприклад ІП212-41М) і адресно-аналоговими (наприклад ДІП-34А - вітчизняний, Simplex 4098-9714 - імпортний). Види сповіщувачів Граничний сповіщувач виявляє наявність диму в своїй димової камері і коли концентрація диму перевищить певний поріг сповіщувач змінює свої електричні характеристики за якими контрольний прилад визначає, що сталося задимлення. Адресно-аналогові димові пожежні сповіщувачі постійно опитуються контрольним приладом і в реальному часі передають йому повідомлення про свій стан: справності, ступеня забрудненості, пожежної ситуації. Також в разі застосування адресно-аналогових систем можливо організувати попередні повідомлення на ранніх стадіях задимлення - «предпожар». Принцип дії оптико-електронних димових сповіщувачів заснований на відображенні світлового потоку від частинок диму, в результаті чого відбите світло потрапляє на чутливий елемент сповіщувача. Так як датчик визначає задимлення по збільшується світлового потоку, то на його роботу може вплинути і зовнішнє освітлення і сторонні предмети і дрібні комахи і пил скупчилася в димовій камері. Для того щоб виключити зовнішні впливи на сповіщувачі одночасно забезпечуючи хорошу вентиляцію виробникам доводиться ретельно опрацьовувати геометрію внутрішньої поверхні димової камери за допомогою математичного моделювання та натурних випробувань. Димова камера сучасних сповіщувачів являє собою пластикову конструкцію складної геометричної форми. Для виключення помилкових спрацьовувань і підтримки справного стану димових пожежних сповіщувачів необхідно проводити регулярні операції з технічного обслуговування датчиків.

Вітчизняні виробники порогових димових пожежних сповіщувачів в більшості своїй вказують проводити продування оптичної системи сповіщувача не рідше одного разу в шість місяців. Виходячи з цього на об'єкті обладнаному системою пожежної сигналізації із застосуванням граничних сповіщувачів необхідно за шість місяців провести очистку всіх пожежних сповіщувачів.

Якщо на об'єкті застосовуються адресно-аналогові сповіщувачі, то можливо здійснювати контроль ступеня їх забруднення з контрольного приладу, таким чином виявляючи найбільш забруднені з них і своєчасно приймати рішення про їх очищення. Багато фахівців відзначають той факт, що в цьому випадку можна заощадити на технічному обслуговуванні, збільшивши міжсервісний інтервали. Однак практика показує, що далеко не завжди можна покластися на автоматику. Крім того на багатьох об'єктах на базі пожежної сигналізації здійснена автоматизація систем протипожежного захисту та помилкове спрацьовування системи з ініціалізацією всього алгоритму управління будівлею просто неприпустимо. Тому роботи з очищення адресно-аналогових сповіщувачів рекомендується проводити з періодичністю не рідше одного разу на рік.

В інструкціях з технічного обслуговування вітчизняні виробники вказують, що для очищення датчика досить продути його стисненим повітрям з усіх боків. Але пил накопичується не тільки зовні, але і всередині сповіщувача. Саме пил накопичилася всередині димової камери може викликати його помилкове спрацьовування. Продувкою сповіщувача зовні, як показує практика, важко добитися потрібного ступеня чистоти димової камери. Тому щоб якісно очистити димовий сповіщувач, його потрібно розібрати і очистити його елементи зсередини. На жаль вітчизняні виробники пожежних сповіщувачів мало дбають про простоті його обслуговування. Сповіщувачі незручно розбираються, димова камера, як правило, жорстко закріплена і не знімається. Імпортні виробники, навпаки, намагаються спростити і полегшити процес обслуговування своїх сповіщувачів. У деяких датчиках можлива заміна димової камери цілком.

Інструкція

Розглянемо на прикладі датчика Simplex 4098-9714 які потрібно провести операції для очищення сповіщувача від накопичених забруднень.

1.Снімаем датчик з базового підстави шляхом повороту на невеликий кут проти годинникової стрілки.

2. Для зняття кришки необхідно натиснути на засувки по периметру кришки сповіщувача (всього 4 штуки). Коли всі засувки вийдуть із зачеплення, необхідно потягнути кришку на себе і зняти її. 2

3.Потім знімаємо димову камеру

Потім знімаємо димову камеру

4. На малюнку 4 зображено розібраний сповіщувач. Тепер необхідно його очистити. 4 5. За допомогою сухої кисті очищаємо внутрішню поверхню димової камери. Так само очищаємо сам сповіщувач зсередини.
6. Для видалення залишилися забруднень продуваємо сповіщувач і димову камеру стисненим повітрям.

7.Далее потрібно зібрати сповіщувач в зворотному порядку і встановити в базу. Для полегшення правильної установки сповіщувача в базу виробники передбачають спеціальні мітки або пази. Після цього необхідно перевірити працездатність сповіщувача.

Подібним чином здійснюється чистка інших димових оптико-електронних пожежних сповіщувачів.

Вартість сервісних робіт Вартість робіт з технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації формується з використанням спеціальних прейскурантів і цінників. Основним параметром для складання розрахунків є кількість і типи обладнання, яке змонтовано на об'єкті. Для укрупненої оцінки вартості робіт можна використовувати загальну площа такого пожежною сигналізацією об'єкта. Для малих об'єктів (до 1000 кв.м) це 75-95 рублів з урахуванням ПДВ за метр квадратний на рік, для середніх об'єктів (1000-5000 кв.м) - 50-65 рублів. При цьому мінімальна сума договору складає близько 3500 рублів з урахуванням ПДВ за разове обслуговування (щомісячне або щоквартальне). Для великих об'єктів розрахунок ведеться за окремими методиками. Система автоматичної пожежної сигналізації є ефективним засобом виявлення загорянь, а застосування в ній димових сповіщувачів дозволяє виявити осередок загоряння на ранній стадії його виникнення. Від працездатності димових датчиків і системи пожежної сигналізації в цілому часто залежать життя людей і наше завдання забезпечити надійне функціонування автоматичних систем протипожежного захисту. Тому, незважаючи на видиму простоту операцій з технічного обслуговування димових датчиків рекомендуємо дотримуючись вимог діючих норм звертатися до спеціалізованих ліцензованих організацій.

Автор статті: Головний інженер ТОВ «Альянс« Комплексна безпека »Чернявський Сергій Броніславович, e-mail: [email protected]

З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи?
З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи?
З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи?
З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи?
З чого на практиці складаються регламенти техобслуговування і як проводяться сервісні роботи?